查看: 3355|回复: 4
收起左侧

[求助] 关于珍珠台配接数量的问题

  [复制链接]

92

主题

159

回帖

3851

积分

论坛元老

发表于 2017-8-19 10:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型剧院,硅号共512个。如果我要找号,配接一个推杆对应一个号,一页60个推杆,四页共240个推杆(等同于240个号),这样感觉不方便,剩下的号都重新清配接,把剩下未找的号配接进去再继续找号。请问老师有没有更好的办法~~!

392

主题

1429

回帖

6万

积分

管理员

发表于 2017-8-19 11:06:36 | 显示全部楼层
我的经验:配一个,推起来看看,记录下来,删除!再配下一个,再推起来看看,记录......
依次完成所有硅号查找分类工作,最后按分好类的号,重新配接,不需要单独控的号,就全都配在一个杆里,这样就非常方便使用了!

点评

谢谢老师,果然珍珠台还是有限制的  详情 回复 发表于 2017-8-19 21:50

92

主题

159

回帖

3851

积分

论坛元老

 楼主| 发表于 2017-8-19 21:50:35 | 显示全部楼层
郭新跃 发表于 2017-8-19 11:06
我的经验:配一个,推起来看看,记录下来,删除!再配下一个,再推起来看看,记录......
依次完成所有硅号 ...

谢谢老师,果然珍珠台还是有限制的

8

主题

96

回帖

2437

积分

金牌会员

发表于 2017-9-2 16:15:07 | 显示全部楼层

珍珠控台有“找灯”功能。

本帖最后由 battuny 于 2017-9-7 17:48 编辑

珍珠内有一个“找灯”功能,实际的运行原理是“枚举式地址码赋满值”。
在program模式按patch蓝键后看lcd屏幕,选择patch utilities(配接实用程序)项。

IMG_0405.JPG 选择find fixture(寻找设备)项。
IMG_0406.JPG
看vdu显示器。有一个select fixture(选择设备)的表单。
如果此台未配接过电脑灯(或是空台),则该表单中只有dimmer一项。
若配接过电脑灯,则此台配接的所有电脑灯灯名称会显示在这个表单中。
这个选择可以让控台知道,接下来要寻找的是什么灯。
按照楼主的需求,此项应该选择dimmer。按enter键确定。
IMG_0407.JPG
继续看vdu显示器。下图的英文显示的意思是:
搜索dimmer(此灯占用1个dmx通道)
用a转轮进行粗略找灯
用上、下箭头按钮可以进行精密找灯
按lcd屏上的a b c d项可以切换dmx线路
按exit键结束操作
线路=a,当前赋满值的通道=1
IMG_0409.JPG     FullSizeRender 3.jpg
那么你就先选择一条线路,然后转动a转轮,同时观察vdu显示器。
随着你旋转a转轮,dmx channel等于号右面的通道号开始快速改变,也可以用上、下箭头按钮来仔细调整。
等于号右面的通道此时被赋满值。
lcd屏幕最下方的软键input dmx(输入dmx地址)如果按一下,则vdu又弹出一个窗口。你可以在此输入某个通道号,按enter后则该通道被满赋值。
IMG_0411.JPG
用同样的方法可以寻找电脑灯。
请郭老师雅正。

“敬畏耶和华是智慧的开端,认识至圣者便是聪明。”-圣经箴言书

92

主题

159

回帖

3851

积分

论坛元老

 楼主| 发表于 2017-9-27 09:45:43 | 显示全部楼层
谢谢BATTUNY老师,这个功能我学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



  • 联系我们
  • 郑州客服电话:0371-53750912
  • 上海客服电话:186 0218 6370
  • 郑州客服QQ/微信:395242574
  • 上海客服QQ/微信:2334270440

联系站长 |手机版|豫ICP备2023003211号-1  |  豫公网安备 41019702002769号

GMT+8, 2024-5-3 02:17 , Processed in 0.054839 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! | 金鳞舞台技术 版权所有 保留所有权利!

Copyright © 2013- Jenlyn.net  All Rights Reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表