大家好。前几天,刚刚从俄罗斯参加索契合唱大赛回来的我,没有片刻休憩就以音响师的身份出现在某活动的现场。一歪头,发现旁边的灯光师有些眼熟,便交流了起来。
我发现他使用了一款祥明的光束灯(Hot Beam 280)有点问题:按下LOCATE红键之后,灯体确实归回了初始位置,但是光闸不开,必须要手工将DIMMER和STROBE值赋满才可以。
我天真地以为这个灯的灯库文件里没有写LOCATE值。打开之后我发现我错了。下图是原来的灯库文件截图,单击可以放大。
dmx-wrong.jpg
通道声明部分看起来一点问题也没有,但是按LOCATE键只有灯体运动,光闸和频闪值就是不变。非常逼斜斜。
经过询问,我得知这个灯有24个通道。但是上述DMX声明部分却缺失了很多通道。我想,问题可能出现在这里。
我从头捋出了一个通道表:
dmxchannel.jpg
不难看出,有5个通道的功能是未知的。(在这里也请各位同行慷慨解囊,告知一下图中的这些未知通道的功能。谢谢了。)
我把这5个未知的通道信息补上了,并且把它们存放在属性块的第二页的最后几个。如同下图:
dmxright.jpg
清台,重新配接,选灯,按下LOCATE键,故障解决,终于实现了垂直打亮的目的。
身边的灯光师宝宝先生的脸上终于露出了笑容。
这个例子说明,通道声明部分必须要涵盖此灯具的所有通道,否则会影响到一些功能的实现;而且,在自动配灯(连续配接一串地址码连续的灯具)时控台会算错地址码。